Tom: Neue Elektrik für meine Küche

Beitrag lesen

Hello,

Nein, wie denn? Ein FI löst aus, wenn ein nennenswerter Anteil des Stroms (üblicherweise 30mA) über den PE fließt.

Nein, falsch.

Der FI löst aus, wenn die Strom-Differenz zwischen Phase(n) und Null-Leiter den spezifizierten Wert (eben die aufgedruckten 30 mA) lange genug (einige Millisekunden) überschreitet.

Die Summe aller Ströme (und zwar der realen Ströme - siehe Phasenverschiebung) darf die Auslöseschwelle nicht überschreiten. Die Auslösung sollte in der ersten, stätestens in der zweiten Halbwelle stattfinden. Es handelt sich schließlich um einen "Menschenschutzschalter" und nicht um einen "Maschinenschutzschalter".

Ob der Strom nun über den Schutzleiter (PE) abfließt, oder über Wasser und die Erdung der Wasser-Installation, oder durch die böse Schwiegermutter, das lecke Wasserbett und die darin liegende, gut geerdete Kupfermatte, ist dem FI völlig egal.

Die Normung geht davon aus, dass die böse Schwiegermutter 230V 30mA für ein paar Millisekunden aushält. Über deren Reaktion darauf schweigt sich die Norm allerdings aus ... ;-)

Es zuckt aber trotzdem noch ganz schön... Mir hat so ein Ding schon zweimal das Leben gerettet.

Der Schutzleiter hat eine den FI ergänzende Funktion. Geräte mit Metallgehäuse sollen / müssen über den Schutzleiter geerdet sein, damit im Fehlerfall (Leitung mit Phase bricht, berührt von innen das Metallgehäuse) der Strom sicher über den Schutzleiter abfließen und den FI und/oder die Sicherung auslösen kann. Ohne den Schutzleiter wäre das Gehäuse auf dem Potenzial der beschädigten Leitung (230 V gegen Erde) und der Strom könnte nur durch den Nutzer abfließen. Ohne FI reicht der Strom dann im blödsten Fall zwar aus, den Nutzer zum Arbeitsobjekt des Bestatters zu machen, aber nicht, um die Sicherung auszulösen. Mit FI fließen einige mA durch den Benutzer zur Erde, die dann auf dem Null-Leiter fehlen. Das führt zur auslösenden Stromdifferenz im FI.

Damit die Schutzfunktion des Schutzleiters immer gewährleistet ist, ist der Schutzleiter an allen zugelassenen Steckern voreilend, wird also immer zuerst verbunden. Auch darf der Schutzleiter nirgendwo geschaltet oder auch nur potenziell unterbrochen werden, es muss in der gesamten E-Installation eine ausreichend niederohmige Verbindung zwischen Schutzleiter und Erde bestehen. Und genau deswegen hat der FI KEINEN Anschluß für den Schutzleiter.

Der Prüftaster am FI-Schalter simuliert die Schwiegermutter im Wasserbett übrigens ganz einfach: Er verbindet einen Widerstand mit (einer) Phase auf der Verbraucherseite und mit dem Null-Leiter auf der Versorgerseite, so dass der Strom über den Widerstand zwar in der Phasenleitung erfaßt wird, aber nicht in der Null-Leitung. Ergebnis: Stromdifferenz > Schwellwert, Schalter löst aus, Geräte hinter dem FI stromlos.

Schön erklärt. Ich hätte das mit der Schwiegermutter eher wissen müssen, dann hätte ich meiner damaligen Wohnung keinen FI installiert *ohoh*

Liebe Grüße aus dem schönen Oberharz

Tom vom Berg

--
 ☻_
/▌
/ \ Nur selber lernen macht schlau
http://bikers-lodge.com
0 100

Neue Elektrik für meine Küche

Tom
  • sonstiges
  1. 0
    Fred
    1. 0
      Elektriker
    2. 0
      Tom
  2. 0
    Alexander (HH)
    1. 0
      Der Martin
      1. 0
        Texter mit x
        1. 0
          Matthias Apsel
          1. 0
            Texter mit x
            1. 0
              Der Martin
              1. 0
                Texter mit x
                1. 0
                  Der Martin
                  1. 0
                    Texter mit x
                    1. 0
                      Der Martin
                      1. 0
                        Matthias Apsel
                        1. 0
                          Texter mit x
                      2. 0
                        Texter mit x
                        1. 0
                          Der Martin
                          1. 0
                            Texter mit x
                            1. 0
                              Der Martin
                              1. 0
                                Texter mit x
                                1. 0
                                  Texter mit x
        2. 0
          Der Martin
          1. 0
            Tom
            1. 0
              Der Martin
              1. 0
                Tom
              2. 0
                Alexander (HH)
                1. 0
                  Der Martin
                  1. 0
                    Alexander (HH)
                  2. 0
                    Texter mit x
                  3. 0
                    Tom
                    1. 0
                      Der Martin
                2. 0
                  Tom
                  1. 0
                    Alexander (HH)
                    • menschelei
            2. 0
              Encoder
          2. 0
            Texter mit x
      2. 0
        Alexander (HH)
        1. 0
          Der Martin
          1. 0
            Alexander (HH)
            1. 0
              Auge
              1. 0
                Tom
                1. 0
                  Der Martin
                2. 0
                  Alexander (HH)
              2. 0
                Alexander (HH)
                1. 0
                  Tom
                  1. 0
                    Der Martin
                2. 0
                  Auge
              3. 0
                Der Martin
                1. 0
                  Tom
                2. 0
                  Auge
            2. 0
              Der Martin
              1. 0
                Alexander (HH)
                1. 0
                  Der Martin
                  1. 0
                    Tom
                    1. 0
                      Der Martin
                  2. 0
                    Alexander (HH)
        2. 0
          Texter mit x
    2. 0
      Texter mit x
  3. 0
    Jörg Reinholz
    1. 0
      Tom
      1. 0

        Das Eine und/oder das Andere

        Auge
        • menschelei
  4. 2
    M.
    1. 0
      Tom
      1. 0
        Elektriker
        1. 1
          Tom
          1. 0
            misterunknown
            • menschelei
          2. 0
            Jörg Reinholz
            1. 0
              Tom
              1. 0
                Der Martin
                1. 0
                  Tom
      2. 0
        Alexander (HH)
        1. 0
          Tom
          1. 1
            Der Martin
            1. 0
              Tom
              1. 0
                Der Martin
                1. 0
                  Tom
                  1. 0
                    Der Martin
                    1. 0
                      Alexander (HH)
                    2. 0
                      Auge
                      1. 0
                        Der Martin
                        1. 0
                          Auge
                          1. 0
                            Der Martin
                            1. 0
                              Alexander (HH)
                              1. 0
                                Der Martin
                                1. 0
                                  Alexander (HH)
                                2. 0
                                  Auge
                            2. 0
                              Auge
              2. 0
                M.
      3. 0
        ChrisB
        1. 0
          Der Martin
          1. 0
            Ole
    2. 0
      Tom
      1. 0
        M.
        1. 0
          Schuer
          1. 0
            M.
            1. 0
              Schuer
  5. 0
    Tom
    1. 2
      Alexander (HH)
    2. 1
      M.
      1. 0
        Alexander (HH)
        • menschelei